纬图虚拟仪器论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 7680|回复: 3

[FAQ] Ginkgo I2C适配器读写I2C器件失败的原因?

[复制链接]
发表于 2017-8-3 18:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,硬件连接是否正确?官网有引脚定义文档,请仔细对照文档来接线,不能把线接错了。
2,适配器内部总线上没有上拉电阻,所以得确保外部I2C总线上有上拉电阻,两根总线上的上拉电阻推荐在4.7K左右,若太大也可能会出现读写失败的情况。
3,从机地址设置是否正确?我们软件要求从机地址是8bit地址,也就是包含了读写位的从机地址,若实在不知道从设备的地址是多少,可以在官网下载从机地址扫描软件扫描下从机地址。
4,若以上都没问题,那么就得考虑下对芯片的操作是否是符合其要求,比如有的芯片会自动进入睡眠模式,第一次读写数据的时候,它都不会响应,这就导致读写数据失败,但是若立即再次进行数据读写,就可以成功读写数据。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-4 07:49:29 | 显示全部楼层
有一种方法去隔离问题原因:用I2C EEPROM 模块:
http://www.viewtool.com/index.ph ... 56/103-ficus-eeprom
配合模块应用实例源代码程序:同上链接可以下载。
来看问题是出在I2C 设备端还是控制端(Ginkgo I2C适配器),如果配合以上模块工作正常,则是I2C设备端的问题,否则要先看控制端是否工作正常。
个人小经验,给大家分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 20:31:08 | 显示全部楼层
您好 第二点 外部总线IIC上有上拉电阻是什么意思?外部连接的就只有杜邦线是不是不对?上拉电阻怎么加。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 20:58:58 | 显示全部楼层
vtguru 发表于 2017-8-4 07:49
有一种方法去隔离问题原因:用I2C EEPROM 模块:
http://www.viewtool.com/index.php/36-2016-09-26-03-58 ...

那应该是还需要有这个模块才行吧
回复 支持 反对

使用道具 举报