使用接口适配器(CAN Interface)出现运行程序死掉,需要拔插设备才正常运行

[复制链接]
发表于 2020-6-16 09:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   操作流程如下:使用CAN1通道发送接收24个节点数据  使用接口适配器(CAN Interface)出现运行程序死掉,需要拔插设备才正常运行,我这边怀疑是干扰造成的,有什么方法有效的解决干扰问题吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-16 09:28:34 | 显示全部楼层
方法如下 :
1。 匹配阻抗问题:两端我记得是要接120 欧姆电阻? (最好是参照最权威的建议来做);
2。 这些CAN 的电缆是有讲究的,记得是“双绞线”? (参照权威寻底);
3。 降低波特率;